土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷媒误用的问题

冷媒误用的问题

发布于:2011-06-04 23:45:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
标定制冷剂为R407C的一台20P恒温恒湿机,被维修人员误注入R22制冷剂,检测确认吸气压力为0.4MPA,压缩机运行电流13.2A(功率7.5KW) 制冷正常。
请教诸位这样用可以吗?有什么危害?严重吗?冷冻机油会乳化吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • reflube2010
    reflube2010 沙发
    最好把冷媒换回来
    2011-06-21 11:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    当然有区别了
    R22是矿物油
    R407C是脂类油
    最主要表现为油和氟不互溶
    危害还是非常大的
    可能换热效果差、系统堵塞、压机烧坏
    2011-06-07 11:40:07