土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】关于电磁电动阀的问题
麻烦各位高手帮帮忙,现在我们单位直燃机房有一个电磁电动阀坏了不能使用了。具体原因是有两个电磁电动阀一个是好的另一个是坏了,坏的哪个电磁电动阀手动能打开,但是自动控制打不开。我把好的电磁电动阀的控制线接在坏的那个上还是不管用,可是坏的电磁电动阀的控制线接在好的那个上能自动打开。请各位高手师傅帮帮忙给解决此问题。

全部回答(11 )

  • wxdchgs

    1、坏的控制线接在好的电磁阀上可以使用。
    2、好的电磁阀控制线接在坏的上不能使用。
    以上过程说明控制线无故障,是电磁阀本身有故障了。
    2011-06-12 15:21:12 来自 PC 评论 举报
  • zl520025
    线圈+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!和线圈的那个管子歪了把内部零件卡住了!!!!!!!!!!!!!!!我就是做那个的!!!!!!电磁阀啊!!!!
    2011-06-09 19:06:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 129 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10