土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调方案探讨

空调方案探讨

发布于:2006-05-10 12:39:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟现接手一幢大楼的空调工程,现想与各位探讨一下空调方案.
工程概况
  建筑面积:约110000m2
  建筑高度:208.85m
  空调范围:主楼和裙房
   地下-3~-1层:汽车库,冷冻机房,变配电室,水处理间,水池及水泵房等
    裙楼:1~6层:酒店门厅大堂及酒店配套设施,商场,中西餐厅,娱乐场所,室内游泳室等(面积约29000 m2)
    塔楼:7,23,37及45层:设备层
       8~22层:办公楼(面积约29000 m2)
       24~36层:酒店式公寓(面积约26000 m2)
       38~50层:五星级酒店(面积约18000 m2)
       设备层层高4.5M,其它层高3.75M.
  大楼经营方式:1~36层各单位均采用租售方式,五星级酒店由业主自己管理.

空调方案:
设计院方案:1.裙楼(1~6层)及办公楼(8~22层)采用中央空调,主机选用三台600冷吨离心机,主机水泵水塔采用一一对应方式,机房设于地下二层,冷却水塔设于裙楼楼面.
      2.酒店式公寓(24~36层)采用一拖二变频空调,室外机设于房间阳台处.每层设新风机两台,新风室外机设于23层及37层设备层内.
      3.五星级酒店每层设VRV多联机系统一个,每层设新风机两台.室外机设于23层及37层设备层
内.
小弟方案:采用全中央空调,主机选用3*870+1*450冷吨离心机,主机水泵水塔采用一一对应方式,机房设于地下二层,冷却水塔设于裙楼楼面.因整座楼层高较高,在23层设备层设置板式换热器作为一次水与二次水换热设备.裙楼大空间采用一次回风全空气系统,小空间(如包房)采用风机盘管加新风系统.塔楼均为风机盘管加新风系统.
理由如下:
1.因本座大楼功能较多,同时使用相对较小,特别是办公楼主要是在白天负荷最大,而酒店和酒店式公寓却在晚上负荷最大(因白天出去办公或游玩,晚上才回来).故在主机的选型相结要小.使得整个配变电容量减小,空调投资是否减小暂且不谈,至少配变电的投资减小.
2.主机采用三大一小设计,主机的运行有七种组合方式,即的整座大楼在14%,28%,42%,56%,84%及100%等各种负荷下都能满负荷运行,使得运行费用降到最底.更何况离心机的COP是最高的.
3.机房只一个,便于以后的维护管理.
4.但此方案也有不好的地方,因楼层高,必须在中间设板式换热器,为保证二次水的去湿能力,主机出水温度需为5度,使得主机的造价上升及COP下降.增加中间设备,使工程造价是升.
5.设备的安装及管路的施工要比一拖二分体机和VRV系统要复杂.
6.在旅游淡季时,中央空调的运行费用要高.主机可以少开一两台,但水泵还是得动,得别是高区的二次水水泵.


以上是本项工程基本情况,希望各位兄弟能就此项工程的方案进行探讨.让小弟能找出本座大楼最造合的方案,也让我有个学习进步的机会.

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zymzrf1984
    zymzrf1984 沙发
    我是新手,这么大的项目还没接触过很难给出正确建议,还是多听听高手的意见吧
    2008-06-19 18:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • xinghe410627
    xinghe410627 板凳
    小弟不是很懂空调,但是我知道一点 到目前为止,五星级酒店,还不能用多联机阿。。。。。。
    设计院不会不知道吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2008-06-04 18:03:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 768 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网吧的冷量如何计算

我想做网吧的中央空调项目,1000平米,四百台电脑。冷量经济的按多少计算

回帖成功

经验值 +10