土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于管内水流速推荐值

关于管内水流速推荐值

发布于:2006-05-10 10:53:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
管径㎜ 15 20 25 32 40 50 65 80
闭式系统 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4 1.2~1.6
开式系统 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.8 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4
管径㎜ 100 125 150 200 250 300 350 400
闭式系统 1.3~1.8 1.5~2.0 1.6~2.2 1.8~2.5 1.8~2.6 1.9~2.9 1.6~2.5 1.8~2.6
开式系统 1.2~1.6 1.4~1.8 1.5~2.0 1.6~2.3 1.7~2.4 1.7~2.4 1.6~2.1 1.8~2.3
从上表可以看出,闭式系统比开式系统管内水流速大,这是为什么,请教!
  • mushan_4
    mushan_4 沙发
    俺也不懂!
    2006-05-10 14:11:10

    回复 举报
    赞同0