土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土梁配筋够,但是裂缝超限了怎么处理啊?

混凝土梁配筋够,但是裂缝超限了怎么处理啊?

发布于:2006-05-10 10:29:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近有一个工程,混凝土梁上荷载增加,计算下来配筋够了,但是裂缝比较大。
暂时只知道这些,求各位该如何处理啊?
  • 舟自横
    舟自横 沙发
    加大该处纵筋的配筋率,减小该处纵筋的直径。
    2006-05-10 12:16:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!!!!高难度问题

B级高度的高层建筑结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,应符合下列要求: 2 抗震计算时,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%;上面取之《高层规范》现在的问题是 我们作结构设计时,对于计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%,这一点 手算时怎么控制?pkpm计算怎么控制?总之,这一点怎么做到?