土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地相关标准汇总

接地相关标准汇总

发布于:2011-06-03 12:51:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB50343-2004

2
2.0.5
外部防雷装置  external lightning protection system
由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。
2.0.6
内部防雷装置  internal lighting protection system
由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。
2.0.7
共用接地系统 common earthing system
将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线 (PE) 、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。
2.0.8
等电位连接  equipotent bonding(EB)
设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。

5
5.2.3
共用接地装置应与总等电位接地端子,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地板。接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于 16mm2 。接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。
5.2.4
不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间应设置局部等电位接地端子板。楼层配线柜的接地线应采用绝缘铜导线,截面积不应小于 16mm2
5.2.5
接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

建筑物防雷设计规范
GB50057-94
第三章 建筑物的防雷措施
第二节 第一类防雷建筑物的防雷措施
3.2.2 第一类防雷建筑物防雷电感应的措施 , 应符合下列要求 :
三、防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用 , 其工频接地电阻不应大于 10Ω 。防雷电感应的接地装置与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离应符合本规范第 3.2.1 条五款的要求。

3.2.4 条当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时 , 可将避雷针或网格不大于 5m×5m 6m×4m 的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上 , 避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并必须符合下列要求
五、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体 , 每根引下线的冲击接地电阻不应大于 10Ω, 并应和电气设备接地装置及所有进人建筑物的金属管道相连 , 此接地装置可兼作防雷电感应之用。

第三节 第二类防雷建筑物的防雷措施
3.3.4 每根引下线的冲击接地电阻不应大于 10Ω 。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备等接地共用同一接地装置 , 并宜与埋地金属管道相连
第四节 第三类防雷建筑物的防雷措施
3.4.2 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于 30Ω, 但对本规范第 2.0.4 条二款所规定的建筑物则不宜大于 10Ω 。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时 , 两者间在地中的距离不应小于 2m 。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下 , 接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。


第四章 防雷装置
第三节 接地装置
4.3.1 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢 ; 埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于 10mm ;扁钢截面不应小于 100 mm2, 其厚不应小于 4mm; 角钢厚度不应小于 4mm; 钢管壁厚不应小于 3.5 mm
在腐蚀性较强的土壤中 , 应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
接地线应与水平接地体的截面相同。
4.3.2 人工垂直接地体的长度宜为 2.5m 。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为 5m, 当受地方限制时可适当减小。
4.3.3 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于 0.5m 。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
4.3.4 条在高土壤电阻率地区 , 降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:
一、采用多支线外引接地装置 , 外引长度不应大于有效长度 , 有效长度应符合本规范附三的规定。
二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
三、采用降阻剂。
四、换土。


综合布线系统工程设计规范
GB50311-2007
7 电气防护及接地
7.0.4 综合布线系统应采用共用接地的接地系统,如单独设置接地体时,接地电阻不应大于 4 Ω 。如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于 1Vr.m.s

建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范
GBT/T 50311-2000
电气防护、接地及防火
11 0 4 综合布线系统采用屏蔽措施时,必须有良好的接地系统,并应符合下列规定:
1 保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于 4 欧;采用接地体时,不应大于 1 欧。

移动通信基站防雷与接地设计规范 YD5068-98
4 移动通信基站的联合接地系统
4
1 网的组成
4
1 1 移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    资料汇总网上有专贴
    2011-06-13 13:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    LZ发资料需要发齐啊,不能这样发一半呢
    2011-06-13 10:37:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求强人赐教:TN―S系统中重复接地的问题

当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险对这段话不是很理解,请哪位高手给小弟释疑,最好画个简单的图解释一下

回帖成功

经验值 +10