土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 引用的贴子,不过有点意思,大家看看

引用的贴子,不过有点意思,大家看看

发布于:2011-06-03 09:31:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在些小的制冷装置中经常用毛细管与回气缠在一起进行换热,比较多的方式有4种,1,毛细放在回气管内部,2,毛细平焊在回气管上(锡焊),3,同2但用铜焊,4,不焊工只缠在回气管上

1,我认为,第4 种最差,因为接触面积不足

2,铜焊和锡焊有区别吗,哪有个好

3,有资料说第二种方式最好,可是我感觉第一种放在回气管内部应更好

请大家赐教
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    我再补充一些:还有与回气管同套在塑料管里的;还有分开单独走的。除单独走的外,都是为了提高毛细管内制冷剂的过冷度。
    最常见有与回气管并焊在一起的和与回气管同套在塑料管中的;早先很多是穿在回气管里的,但现在极少见;其次是分开单独走的。与回气管并焊在一起的有采用锡焊和银焊的两种,铜焊的我还没见过。
    2011-06-04 14:59:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 848 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我在新手天地提的问题,请大家帮助

双蒸发器分液不均的问题该帖被浏览了125次 | 回复了6次各位高手:我现在用一冷藏柜去做拉温实验(满负载),柜子结构为单冷凝器(比蒸发器低2m)双水平蒸发器的结构(无高差),现象是刚开始拉温时,左侧蒸发器分配的少,过热度高,右侧多过热度小,持续4个小时后,左侧蒸发器温度才下来和右侧差不多,请问什么原因造成分配不均,随着负荷温度下降为什么又比较平均了?注,没用分配器,只用个三通往两蒸发器分液

回帖成功

经验值 +10