二类高层应急电源问题

发布于:2011-06-03 09:04:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在做的是一个办公楼,属于二类高层,在走道和楼梯间的照明和疏散指示和安全出口标志按规范是二级负荷,请问我一路引至低压配电室,一路引至柴油发电机,还需要蓄电池集中供电吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • l13591991255
    l13591991255 沙发
    要的,柴油发电机有启动时间的,而应急照明转换时间有5s的限制
    2011-06-03 16:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • 任逍遥
    任逍遥 板凳

    这样的话带疏散指示的回路要加强制点亮线
    2011-06-03 15:31:03