发布于:2003-03-13 00:53:13
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
现有一L型建筑,进深12米,长80米,24米高。
一层为商铺(砖墙隔为12间),内有楼梯上至二层(可做商铺或住人),
三至七层为住宅。
商铺入口与住宅楼梯分别在建筑物的前后两侧。
现有疑问如下:
1、是否商业网点的定义是指单间商铺的面积小于300平米即为商业网点?
2、在商铺内设置室内消火栓时,是按照消火栓保护半径采用数间商铺共用一消火栓,还是每间商铺均设?是一二层都设室内消火栓还是只在一层设置?
3、公卫、主卫、厨房相距甚远,是埋管于楼板,还是出水表后分为几根立管分别入厨卫?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.消火栓放在商铺外门口处,不用每间都设,
3.埋楼板里
回复 举报