土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器与室外消火栓

水泵接合器与室外消火栓

发布于:2003-03-12 22:20:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:就单座设了室内消火栓系统的建筑而言,是不是一定要设室外消火栓?还是设了水泵接合器后,才一定要设室外消火栓?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ldsun
    ldsun 沙发
    建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版)
    第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
    四、……。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。……
    2003-03-12 22:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • ldsun
    ldsun 板凳
    就单座设了室内消火栓系统的建筑而言,建筑在室外消火栓保护半径内就行了。
    设了水泵接合器后,在15~40m范围内要有室外消火栓。
    2003-03-12 22:34:12