【困惑】关于南瑞9671差动保护变压器额定电流计算的

我们单位原先一台2w 的 yy12变压器(35kv)要换掉了,换成20kv 12500kVA的星三角11的变压器,现在做比率差动实验,y侧的二次额定电流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1为20kv Ut1=600/5 三角侧二次额定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2为10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,可是在在同事实验时那个 根3都不用除的 做出来的 斜率也正确, 用他做的额定电流值做差动速断也正确。。。我困惑了。。