土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器保护测试

变压器保护测试

发布于:2011-06-02 09:23:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器保护测试

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • msx5452
    msx5452 沙发
    下载看看,谢谢楼主分享资料
    2011-11-10 20:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • fzj2263
    fzj2263 板凳
    附上接线简图最好,下来看了还是不明白,数据摆在那儿?
    2011-06-27 12:33:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【困惑】关于南瑞9671差动保护变压器额定电流计算的

我们单位原先一台2w 的 yy12变压器(35kv)要换掉了,换成20kv 12500kVA的星三角11的变压器,现在做比率差动实验,y侧的二次额定电流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1为20kv Ut1=600/5 三角侧二次额定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2为10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,可是在在同事实验时那个 根3都不用除的 做出来的 斜率也正确, 用他做的额定电流值做差动速断也正确。。。我困惑了。。

回帖成功

经验值 +10