发布于:2011-06-01 22:08:01
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我们单位原先一台2w 的 yy12变压器(35kv)要换掉了,换成20kv 12500kVA的星三角11的变压器,现在做比率差动实验,y侧的二次额定电流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1为20kv Ut1=600/5
三角侧二次额定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2为10.5kv Ut2=1600/5、
以上的公式是我的理解,可是在在同事实验时那个 根3都不用除的 做出来的 斜率也正确, 用他做的额定电流值做差动速断也正确。。。我困惑了。。
归纳:是否算额定电流值时 y侧不用除根3,三角侧只要除一个根3就可以了?还是南瑞的鬼东西都不用除的,约定俗称?
有碰到过这个问题的没,求解,快被憋死了~_~!!!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
如果是综保,其内部有转角功能,两侧都Y接法。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-4 11:20 编辑 ]
回复 举报