土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【困惑】关于南瑞9671差动保护变压器额定电流计算的

【困惑】关于南瑞9671差动保护变压器额定电流计算的

发布于:2011-06-01 22:08:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们单位原先一台2w 的 yy12变压器(35kv)要换掉了,换成20kv 12500kVA的星三角11的变压器,现在做比率差动实验,y侧的二次额定电流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1为20kv Ut1=600/5
三角侧二次额定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2为10.5kv Ut2=1600/5、
以上的公式是我的理解,可是在在同事实验时那个 根3都不用除的 做出来的 斜率也正确, 用他做的额定电流值做差动速断也正确。。。我困惑了。。
归纳:是否算额定电流值时 y侧不用除根3,三角侧只要除一个根3就可以了?还是南瑞的鬼东西都不用除的,约定俗称?


有碰到过这个问题的没,求解,快被憋死了~_~!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 沙发
    支持区管的解释。是否需要除以根号3,取决于变压器和CT的接线。
    2011-06-04 15:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    Δ/Y结线变压器,差动保护中CT二次会接成高压侧Y,低压侧Δ,且二次电流都是5A(或1A),CT变比高压侧小,低压侧大,结果两侧电流基本相等,相位也一致。所以,不用在计算中除以根号3了(在接线中返过来了)。

    如果是综保,其内部有转角功能,两侧都Y接法。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-4 11:20 编辑 ]
    2011-06-04 11:18:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】变压器低压中性点不接地会怎么样?

最近有个项目,变压器外壳接地了,但中性点没接地,会有什么后果

回帖成功

经验值 +10