土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请问】变压器低压中性点不接地会怎么样?
最近有个项目,变压器外壳接地了,但中性点没接地,会有什么后果

全部回答(35 )

  • zphddq
    变压器低压侧中性点接地作用有两点,1 降低因高低压间绝缘损坏造成的高压窜入低压带来的危险。2 因大地的电位为零,中性点接地后中性线的电位为零(称之为零线),保证三相不平衡负载时造成的中性点位移不会造成单相负载的电压偏离
    2011-11-11 10:35:11 来自 PC 评论 举报
  • 启明双子
    大家说的是中性点不接地,如果是TT或TN系统中性点没有接地,那肯定会出现中性点飘移,以上都提到了,如果是IT系统,那中性点是不接地的,这在很多场所都是这种运行方式,比如一些矿山、井下等
    2011-11-10 19:04:10 来自 PC 评论 举报