毕业设计遇到一个问题,在某水平面布置了8个风口(侧送),但是风口的射程均不相同,请问出口风速和风量要一个一个风口来确定么? 在工程实例中会怎么处理呢? 谢谢各位大虾指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
fzcefc
沙发
这种状况下新风比例是较大,建议可采用全新风机组,可能的话设热回收机组对新风进行预冷以利于节能
2006-05-12 18:07:12
赞同0
-
fengniao23
板凳
是按30平米每人算得,这不是新的暖通规范里规定的吗?我想用全空气,不用处理回风可简单多了:)
2006-05-12 17:29:12
赞同0