医院的一间检验室(设计照度500)长3.8 宽5计算高2.45(3.6-0.4-0.75)。计算利用系数0.46。选用飞利浦TBS369(3*TLD36W,3200)。灯具效率选0.7,维护系数取0.8,计算下来用4套灯具。可校验下来竟22.7W/M2,而新国标是18W/M2。再说这样的房间,这样的灯具也不好布置。该怎么半,谢谢了!