土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库喷头如此布置请指教!

地下车库喷头如此布置请指教!

发布于:2011-06-01 16:35:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库,柱间距8100X8100,其中分布十字梁格,8100处大梁高(自板顶面)1000,中间十字梁高900(自板顶面)。喷头布置:采用4-2-4方式,一边居中设置4个喷头,喷头间距2400,另一边居中设置两个喷头,如此4-2交替布置。图纸审查已通过,但审查人员电话里说喷头有些密。
请教各位,还有什么更好的布置形式?请指教!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2011-6-1 18:12 编辑 ]

rrr.jpg


BTEMVB[88UD@[O(V5HD3BGN.jpg

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    rrr中中间可以布置一个
    2013-09-06 16:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • 乌咪
    乌咪 板凳
    8100的柱间距,不做井字梁而做十字梁,很霸气啊!
    2013-02-28 22:22:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院的病房可以用侧喷喷头吗?

医院的病房可以用侧喷喷头吗?现在做一个江苏的一个医院,我设置了侧喷喷头,审图意见不让用。有没有江苏的朋友,或者做过这样项目的,给回复一下啊。谢谢。

回帖成功

经验值 +10