医院的病房可以用侧喷喷头吗?
医院的病房可以用侧喷喷头吗?
医院的病房可以用侧喷喷头吗?
现在做一个江苏的一个医院,我设置了侧喷喷头,审图意见不让用。
有没有江苏的朋友,或者做过这样项目的,给回复一下啊。
谢谢。
发布于
2011-06-01 15:35:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
kelinren
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
4 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
很多砖家以这条为准,说除了中危险级I级居室和办公室其它场合不可以用侧喷,那么酒店 医院等都不可以用侧喷了。
再来看看条文解释:
6.1.3 由强制性条文改为非强制性条文。本条提出了不同使用条件下对喷头选型的规定。实际工程中,由于喷头的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头,分别具有不同的使用条件和安装方式。喷头的选型、安装方式、方位合理与否,将直接影响喷头的动作时间和布水效果。当设置场所不设吊顶,且配水管道沿梁下布置时,火灾热气流将在上升至顶板后水平蔓延。此时只有向上安装直立型喷头,才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件。室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。吊顶型喷头作为一种类型,在国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法》GB 5135-93中有明确规定,即为“隐蔽安装在吊顶内.分为平齐型、半隐蔽型和隐蔽型三种型式。”不同安装方式的喷头.其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。为此,本规范不推荐在吊顶下使用“普通型喷头”,原因是在吊顶下安装此种喷头时,洒水严重受阻,喷水强度将下降约40%,严重削弱系统的灭火能力。
边墙型扩展覆盖喷头的配水管道易于布置,颇受国内设计、施工及使用单位欢迎。但国外对采用边墙型喷头有严格规定:
保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许;
顶板必须为水平面,喷头附近不得有阻挡喷水的障碍物;
洒水应喷湿一定范围墙面等。
本条根据国内需求,按本规范对设置场所火灾危险等级的分类,以及边墙型喷头性能特点等实际情况,提出了既允许使用此种喷头,又严格使用条件的规定。
2016-12-13 15:28:13
来自 PC
评论
举报
aofengyu
为什么不可以!问问意见,。学习学习
2011-06-13 16:29:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
guo20101127
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
117
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 721 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
