TG-3系列晶闸管交流调功柜在调功时引起交流电流表摆动的问题周波控制器无论是定周期还是变周期,在调功的过程当中,其工作原理都是在某一周期内,导通若干个周波,截止若干个周波,因此对电流表的指示都是有波动的(尤其是数字式电流表,介于零值与满值之间不停地变换),只不过定周期是在固定的周期当中进行调节(TG-3A的周期为1s),而变周期则表示周期会随着功率的改变而变换。因此为避免此种情况,调功柜一般采用积分功率表作为指示。 例如周波控制器工作在50%,表示晶闸管在运行周期里导通50%,关断50%。图2为定周期输出波形,图3为变周期输出波形。定周期在1秒周期里导通25周波,关断25周波。变周期则导通1周波,关断1周波(周期为2周波,40毫秒)。