阅读下一篇
风冷模块机组频繁跳故障请大家赐教我们用的是天加的风冷模块化机组,2组,每组有4个模块,每个模块有2个系统,在使用过程中总是会出现“系统X出水温度过低”故障报警。售后人员的建议是:1.将感温探头盲管烧进水管,(我现在采取的是感温探头绑在水管外壁,并包了保温的)直接捆绑会有1~2℃误差2.水泵的扬程和流量过小(水泵扬程23米,流量48立方,而每工人模块额定流量为11.4,正好也够啊,只是余量很小而已)PS:水泵出水2.8公斤,每台模块的进水2公斤,出水大约1公斤。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳