土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机问题

多联机问题

发布于:2011-06-01 09:47:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在设计多联机系统时,冷媒管和凝结水管可以从室内机上方穿过?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjue1986
    chenjue1986 沙发
    是可以的。现在室内机都配有凝水提升泵,提升高度在200-900左右。可以根据设备参数决定。如果提升高度过小那肯定不行了。
    2011-06-01 14:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • lingxing1
    lingxing1 板凳
    室内机可能有冷凝水提升泵,大概可以提到800左右的高度,具体可以看厂家设备样本。
    2011-06-01 10:20:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多