土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷冻水水管的推荐流速是多少啊?
请教各位,空调冷冻水水管的推荐流速是多少啊?

全部回答(1 )

  • wjyppp
    按照书上的说法,开利推荐值,支管0.9-3m/s,干管1.5-3m/s

    不过我是用鸿业的水力计算软件算的,只要输入流量或负荷,自动选管径,算比摩阻
    2006-05-08 21:04:08 来自 PC 评论 举报