土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 九台水泵并联的衰减厉害,请大家讨论下

九台水泵并联的衰减厉害,请大家讨论下

发布于:2011-05-31 08:45:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我碰到一个项目,裙房是商铺,采用9台空气源热泵机组并联工作,水泵一对一与之对应,9用1备,觉得9台水泵这样并联的话,流量衰减应该很大,水泵的流量是否要大大大于热泵机组的水流量,大家有没有碰到过这样的问题?一起讨论下吧

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zrf513
    zrf513 沙发
    建议你做一个集水器,在集水器后安装较大型号的水泵2台 一用一备 避免流量衰减问题。
    2011-06-07 16:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • cw369407875
    cw369407875 板凳
    九台水泵并联,神马工程设计啊,真是乱搞, 三台以上就会急剧衰减,加大水泵型号吧 尽量控制在三台以内
    2011-06-06 12:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

旋流风口的选型

正在做一个羽毛球训练馆,准备送空调风,吊顶高度8米,想用旋流风口侧送,不知道效果咋样?哪位大侠给指点指点?旋流风口怎么选型就算?

回帖成功

经验值 +10