土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 如何将精度为2mm的全站仪放线误差控制在2mm以内
本人最近在放一高铁预制箱梁钢模支座预埋板,放33mX5m的矩形四角点位置,可是在环境误差、人为误差、仪器误差的影响下,很难将误差控制在2mm以内。请各位赐教如何解决。

全部回答(7 )

  • dongri72
    先用小棱镜粗略定位,最好只用一节杆子;然后用三脚架和带长水准基座进行精确定位。
    不过也达不到2MM精度,相对其他几位要精确得多,因为小棱镜是手工扶,保持园气泡居中很难,总是有摆动。
    2011-07-25 18:08:25 来自 PC 评论 举报
  • abcyt
    楼主的问题只能用于否定语句来回答了!
    1、全站仪精度为2″+2ppm,精度2mm那么这种固定误差已经存在2mm。
    一般全站仪是在500m的范围才会产生这种误差。
    2、既然固定误差已经达到了2mm,那么你又能从何改变这个固定误差喃?
    只能说把这个固定误差抛开后再把精度控制在2mm之内。
    3、额外误差的控制:仪器整平对中、棱镜的配置(对中杆、MINI小棱镜等棱镜尖是否合理)、前视立杆是否准确无误?空气质量、天气温度、大气压是否设置合理(专业气压计测试)?照准部位是否完全对准棱镜十字丝?
    如果把上述问题解决了,那么2mm以内的精度就能达到。
    2011-07-17 11:39:17 来自 PC 评论 举报
加载更多