土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于曝气池设计流量的选择

关于曝气池设计流量的选择

发布于:2011-05-28 16:34:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 黎轩
    黎轩 沙发
    应该是按照平均日流量
    2011-05-28 20:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • 排水西瓜皮
    一般是按照平均日平均时做,最高日最高时校核。

    一来现在的曝气池负荷都取得特别低,池子本身就能水量调节。
    二来日变化系数和时变化系数不易取得,总变化系数取得容易。
    三来污水都是提升进入,各构筑物实际的处理水量可以控制。
    你如果要问万一污水量多了怎么办呢?那就让污水在管网中多停留会呗。
    2011-05-28 17:03:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.36 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪种生物膜对于去除高浓度废水的COD效果比较好

COD 浓度上万,厂方打算只用物化方法处理,经过预处理后打算用膜来去除,使出水COD达到500以下,其他成分不要求。。哪种效果好???而且经济???请亲们帮忙想想~~~