发布于:2011-05-27 19:03:27
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
最近做一个小电厂的电气设计,发电机电压母线接线,1台15MW背压机,2台150t锅炉,35KV两路上网,发电机10kv出现发电机电压母线接线,需要给其他车间供电,电厂电气专工让计算10KV的潮流分布!!!重来就没弄过,这还需要潮流计算?!
另外电厂想孤网运行,还建30MW抽凝机,还让潮流计算。
遇到这样的真不知道该怎么做
发一下电厂提的问题
1、 远期孤网运行的说明:考虑的审批与经济等关系,孤网运行已经考察了几个孤网运行的电厂,运行相当成功。建议设计院就潮流、保护、励磁等予以考虑。
2、 考虑到热网负荷,第二台机组会很快上来,建议35KV两回进线不仅是同期点,还可能是可调并网节点。
3、 10KV发电机的直配母线、出线与厂用电母线仅电气连接,中性点运行方式是发电机中性点经消弧线圈,也是母线的中性点运行方式。
4、 提供10KV外供负荷后,设计过程请考虑合理的潮流分布。
[
本帖最后由 huashun991322 于 2011-5-31 20:48 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句我只提一点,供参考。
潮流计算的话,这是个麻烦事情,必须把线路上每个节点的电气参数都得弄出来是个麻烦事情。
详细计算我认为可以参考下电力系统分析 教材上或其他参考资料上的一些实例。
回复 举报
在电站角度,只是计算出允许潮流的大小,超过将发生进线过流动作。
当本侧两条线路的负荷分别为I1和I2,合环时,发生的潮流为Is,两线路会变成1进1出,进的可能是I1+I2+Is,出的是Is,这是最严重的状态,也有可能是进I1+Is,另一条也是进I2-Is。
这样,第二种情况会多一点,就要看Is有多大了,如果Is不是很大,在倒闸操作中,把两进线和母联的过流保护压板短时解开,等母联分开后,再恢复过流保护的压板。
实际中,系统调度会调整两条线路的负荷(或在上级把这二条线路先合环),减小这二条线路的潮流。
孤网运行与外系统分离了,不存在潮流的问题,发电机控制与并网是一样的(无功控制稍有变化,励磁调整一下就可以),不会影响系统稳定性。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-29 13:46 编辑 ]
回复 举报