请教关于应急照明的控制问题:图纸设计日光灯盘三根灯管的其中一根灯管带蓄电池(另加一根不受开关控制的同相火线给蓄电池充电),此回路的照明开关关掉以后,充电线不断电的情况下,带蓄电池的灯管应该亮吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangzhengjia
    zhangzhengjia 沙发
    不应该亮的。
    2011-07-26 10:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • intertu
    intertu 板凳
    是不亮的,充电线断开的话应急灯亮充电线不断电的情况下,带蓄电池的灯管不应该亮
    2011-06-07 18:02:07