土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 求助:关于预应力梁板放张后梁体偏移问题!!

求助:关于预应力梁板放张后梁体偏移问题!!

发布于:2006-05-07 16:41:07 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
预制25m空心板,梁高1.25米,宽1.49米,梁长每片都不一样,都在25米左右,因为是斜交,梁端两个面不是平行的,也就是梁体左右两侧的长度都不一样,差值在几公分内,钢绞线采用的是15.2、1X7标准型的,设计张拉力是194KN,采用两端张拉,一次张拉两片梁,放张也采用两端同时放张,现在放张后发现,同一底座内的两片梁有一片梁会产生左右向移位,位移在1公分左右,另一片梁却没事。初步分析是钢绞线失效长度的问题。
希望有哪位遇见过类似情况的帮忙给分析一下。
  • yinxiaofu214
    yinxiaofu214 沙发
    1\失效管长度不准.不对称.
    2\楔型调平块不准,
    3\放张速度太快,一般控制在2个小时以上.
    4\张拉力不均,建议使用整体张拉.
    2006-05-07 19:49:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

铁路工程

返回版块

6.76 万条内容 · 121 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压实度试验表格

可以自动计算压实度的Excel:

回帖成功

经验值 +10