土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】如何保证备自投切换的成功率?

【求助】如何保证备自投切换的成功率?

发布于:2011-05-27 12:57:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司设计的400V供电系统一般都是采用单母线+分段的模式,分段开关柜内设置备自投装置。正常运行时两个工作段分列运行,分段开关处于分闸位置,若一路电源故障,则备自投动作并合闸分段开关,以保证整个系统可以连续运行。但目前碰到的问题是:几乎所有的备自投动作时都会使正常工作的进线开关跳闸,整个系统失电停运。请各位帮我分析分析原因并提出建议。多谢!
补充几点:
1.整个系统绝大部分负荷都是电动机,小的几千瓦,大的则有一百多千瓦。
2.备自投引入了两个工作段的母线电压。
3.其中一段电源故障时备自投并不马上动作,一般延时1~3秒再合闸分段开关。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    1.建议楼主选择用快切装置,最快可以在100MS以内切换。
    2。目前造成切换时开关跳闸,主要是过流整定没有配合。母联自投后,如果原来的负荷没有处理好,没有断开,得电后会全部机群(负荷)同时起动,会产生很大的冲击电流,导致开关跳闸全停电。因此一定要校核自投后的负荷,进线及母联开关的过流整定必须能躲开。如果躲不开,只能采用分批自起动的方法,自投后分成若干批,把负荷分批投入,以减少电流冲击。
    2011-06-06 17:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • whooo2010
    whooo2010 板凳
    检查一下进线柜断路器参数整定有没有问题!!
    2011-06-06 13:54:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】分段联络柜之间用电缆连接和母线桥连接各有何优缺点?

一用户变电站,10KV单母线分段接线,开关柜双列布置,分段联络柜之间采用母线桥连接和电缆连接,各有何优缺点?电流不大,500A左右。

回帖成功

经验值 +10