【请问】分段联络柜之间用电缆连接和母线桥连接各有何优缺点?
【请问】分段联络柜之间用电缆连接和母线桥连接各有何优缺点?
一用户变电站,10KV单母线分段接线,开关柜双列布置,分段联络柜之间采用母线桥连接和电缆连接,各有何优缺点?电流不大,500A左右。
发布于
2011-05-26 22:47:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
pluliang
用母线桥比较实用,免维护,用电缆的话,电缆本身就是事故多发设备,需要巡检维护。而且用电缆在连接过程中也很难,电缆的进出都需要盘柜厂家另外设计。还要做电缆头很麻烦。
2013-04-22 10:47:22
来自 PC
评论
举报
畔山林语
我也有一个相似的问题,现有一变电站,两路10KV供电,一路作主要生产用电,负荷4600kW,另一路为应急用电(主要供消防用电和办公用电),负荷为500kVA,现为单母线分段接线,开关柜分双列布置,两段联络现采用母线连接,即采用【母联柜】与【母联提升柜】连接,按现有布置,需设两段10kV母线槽,现想改为电缆连接,即将【母联柜】改为【联络柜】,【母联提升柜】改为【电缆提升柜】,有无问题,联络柜通过电流不大,25A左右。
2013-04-21 19:14:21
来自 PC
评论
举报