土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 框架拉梁和底层柱子计算长度问题

框架拉梁和底层柱子计算长度问题

发布于:2006-05-07 14:28:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
关于框架拉梁的问题,的确捆饶了我好久,前天买了一本书<多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例>--------------张维斌主编
这里就讲到了框架拉梁的问题,现将有关内容写下:
当多层框架没有地下室的时候,大体有如下三种计算方法:
1、按照《混凝土结构设计规范》,框架结构底层层高为从基础顶到一层楼面顶的高度。
2、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较深时,为了减少底层柱子的计算高度和底层位移,可以在正负0.000以下适当位置设置基础拉梁,此时,可以将从基础顶到拉梁顶算为一层,拉梁顶到一层楼面顶算一层。即,将原来结构加多一层计算。此时,拉梁按照框架梁设计。
(本人注:本人认为,此时拉梁上下钢筋拉通,即即使是面筋也不要截断,因为,房屋下沉会导致拉梁上部受拉。)
3、可以将基础作成高杯口基础,满足杯壁厚度要求,则,底层层高从基础顶算起。
4、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较浅时,建议将拉梁放在基础顶面,拉梁按照轴心受力构件设计,独立基础按照中心受压设计。
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 518 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[转]求助!这种砖混错层结构pkpm能算么

现有一工程,五层住宅,每个单元都是一梯四户,也就是说上一跑楼踢就到两户(南北高差为半层),象这样的情况,房屋的层数是不是该算做10层在pkpm里建模做啊,我这里是7度,0.15g,这样的结构用砌体是不是很难做啊,算不算做违反规范啊?那如果用配筋砌体可以么?但是配筋砌体该如何计算呢?PKPM好象还不能计算配筋砌体吧! 在pmpk到底怎么建模啊,按几层建?

回帖成功

经验值 +10