土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ [转]求助!这种砖混错层结构pkpm能算么

[转]求助!这种砖混错层结构pkpm能算么

发布于:2006-05-06 15:10:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
现有一工程,五层住宅,每个单元都是一梯四户,也就是说上一跑楼踢就到两户(南北高差为半层),象这样的情况,房屋的层数是不是该算做10层在pkpm里建模做啊,我这里是7度,0.15g,这样的结构用砌体是不是很难做啊,算不算做违反规范啊?那如果用配筋砌体可以么?但是配筋砌体该如何计算呢?PKPM好象还不能计算配筋砌体吧!

在pmpk到底怎么建模啊,按几层建?

1146899392875.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cuiyanwei66
    cuiyanwei66 沙发
    按错层分别建模
    2006-05-18 09:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangxiaojun2000
    这样应该是不可以的,错层大于500时就应该设抗震缝分开建模计算,你这个显然没办法分开,再说砖混结构有十层的吗?
    2006-05-18 09:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多