土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位大侠,风机盘管的噪声问题

请教各位大侠,风机盘管的噪声问题

发布于:2011-05-27 10:14:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个旧工程的问题,风机盘管的出口风速达到了8-9m/s,噪声很大,该如何消除?在出口设置消声静压箱能把噪声降低多少?可以满足要求吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huyuanzong
    huyuanzong 沙发
    吊顶高度够不够,够可以加。
    风盘吊杆加橡胶垫片
    回风口内贴消音材料
    风管与风口用柔性连接
    2012-03-22 10:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    消声静压箱的效果并不是特别的好,而且静压箱安装室内,高度是否达到吊顶要求呢?8m的速度确实很大。把送风速度降低到2m/s,由q/3600/s知风口面积需是原来的4倍,边长为原来风口的2倍,是否影响装修的美观。另外参考四楼的说法是不是风机盘管本身的噪声
    2011-05-30 16:12:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溴化锂机组冬季运行

一、这东西冬天能制热吗?二、如可以,是否进行溴化锂本身的热泵循环(对制冷还勉强懂点,制热不知道行吗)还是仅仅当做热交换使用直接气水热交换?三、直接不用,单建热交换站。