长话短说:一酒店,大概13多层,夏季空调采用离心机和热回收螺杆机,冬季采用锅炉,夏季热回收的热量提供给卫生热水,但是卫生热水分区了,1~5层为低区,6层以上为高区,请问热回收的热水怎么和卫生热水系统连接,是否只能采用容积式换热器?如果采用换热器由于存在换热温差,好像提供的热水温度太低。请教高手,是否遇到类似问题,怎么解决的?请高手提供方案,谢过!
PS:之前给排水专业在地下室采用的是闭式承压水罐,高低各一个,我觉得不管是锅炉热水还是热回收螺杆机的水如果直接接入此2罐(无换热,直接式),压力是无法平衡的,后来给排水说低区加减压阀,不知道是否可以?如果采用容积式换热器(间接式),压力平衡问题是解决了,但是会出现上述的问题。
[
本帖最后由 cmoke 于 2011-5-27 15:01 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句如果是R22,冷凝器的出水温度在50度
这个水不能作为生活热水,必须经过间接换热后(当然这个过程得到的热水温度要看你用的什么换热器:板式,或就是普通的盘管,还要换热器的换热面积大小,如果换热面积足够大,热交换的温差就小,就可以得到比较高的生活热水)获得生活热水
回复 举报
回复 举报