土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急,空调与供暖的冲突如何解决?
一套3000平米的工程,采用的是风冷模块,室内风机盘管。合同签定时甲方对采暖没要求,可现在在其室内安装暖气的情况下,要求空调风盘冬天制热时通过板式换热器使用供热站热源。我必须保证空调与暖气的良好切换,或者空调与暖气的同时运行。供热站供、回水管管径DN80,只够空调或暖气一样正常工作。请教各位高人该如何解决???

全部回答(1 )

  • chx12524
    方案一:我感觉你可以通过一套水水换热器直接把供热源接至风机盘管,对房间进行供热;方案二:你可以对风冷模块机组添加辅助电加热装置,那样风盘和暖气片就可以同时对房间进行供热了。
    2006-05-07 10:28:07 来自 PC 评论 举报