l 集水型冷却塔集水槽所需的容积
目前空调冷却水系统设计的常见型式为:冷
却塔设在建筑物的屋顶上,冷冻机房设在建筑物
的底层或地下室,系统布置如图l。
该系统运行管理方便,可以减少循环水泵扬
程,节省运行费用,同时因不需循环水池,节省了
工程费用。
在这种情况下,设计选型冷却塔必须为集水
型冷却塔。而集水型冷却塔的集水槽的容积应重
点考虑。
冷却塔集水槽的作用是:冷却水系统开始运
行或间断运行时,水首先使冷却塔的填料表面润
湿并流经填料,然后流到集水槽,刚启动水泵时,
集水槽内的水尚未正常回流的短时间内,最容易
出现集水槽缺水,引起水泵进口缺水,所以为保证
水泵入口不发生气蚀现象而稳定工作,集水槽需
· 收稿日期:2001一l2—2O
要一定的贮水量。
按照传统的设计要求,逆流塔由干燥到正常
运转所需附着水量约为标称小时循环水量的
1.2%,即若所选冷却塔为200t/h,则集水槽的贮
水量应大于等于2.4t/h,即容积≥2.4m ,而实际
冷却水量200t/h集水型逆流塔的容积均未到达
到该数值。
通过对实际工程多次观测及查找有关资料发
现:循环水泵开始启动后,水从冷却塔布水器流到
集水槽约需10s左右,不同的塔型、型号有一定的
差别,考虑一定的安全系数,按20s计,则贮水量
仅为小时循环水量的0.6% ,一般情况下,冷却塔
集水槽的贮水量已大于标称小时循环水量的
0.6%,不需要特殊加大集水槽已能满足要求。但
为了保证系统安全可靠的运行,设计时应注意以
下几点:
(1)在开始运行时整个系统必须充满水,因
此冷却塔的出水管必须保证水能靠自重流回水
泵,不能向上拐弯;初始运行时,可同时打开冷却
塔手动及自动补水管,以保证系统不抽空。
(2)加大冷却塔自动补水管,补水能力应大
于2倍的正常补水量,使冷却塔内的水位在开始
启动时能较快地从最低水位恢复到正常水位。

以上内容摘自《集中空调冷却水系统分析》一文,在设计中应注意以下几点听第一点小弟怎么也不能明白,即然系统已经充满水,冷却塔出水管的水怎么还能靠自重流回水泵呢?小弟真是百思不得其解,还请哪位老师多指点,谢了先!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • boy1234boy
    boy1234boy 沙发
    非常感谢 leetian教师的热心解答,这个问题我想我还是无法理解,反正也无关紧要,我的目地只是想知道在计算冷却水泵的时候到底用不用考虑冷却塔于系统最底点的高差,认识您真的很高兴,谢谢!
    2006-05-10 18:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • leetian
    leetian 板凳
    "冷却塔的出水管必须保证水能靠自重流回水泵,不能向上拐弯"的意思应该仅指针对水泵的配管要求,出水口到水泵进口不能有气室.
    至于要求系统充满水的情况下也必须这样做,主要是从安全角度,因为某些实际系统不可能全部充满水./
    这是我的理解.