土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【请教】各位大侠,箱式变电站的通风问题

【请教】各位大侠,箱式变电站的通风问题

发布于:2011-05-26 10:43:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位前辈好!
箱式变电站
12米的标高集装箱12*2.25*2.25,容量60立方,内部设备工作时会产生6KW的热量,我们准备装两个48立方/分的风扇换气降温,可换气扇厂家告诉我们说 通风量远远不够,特来请教各位。
集装箱已用 3公分厚高铝纤维做隔热层,底部开12平方的进风口,箱内温度高于30度时,开启风扇,风扇可装2~3个,附图

[ 本帖最后由 telljiao 于 2011-5-26 10:47 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

  • 8994555
    8994555 沙发
    进行通风换气就可以了,消除设备的散热量换气次数在16次左右就可以基本满足要求了,不过还要计算维护结构的得热量,这个得热量要进行计算,可能是设备散热量的好几倍,所以通风次数可能偏小.建议再加一台比较保险!
    2011-06-01 15:53:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

餐厅排风问题

现在做毕业设计,四层的建筑,二三层为餐厅,二楼空调面积1700平米,新风量两万五,一定要机械排风吗,还是自然排风就行了,,请各位指教!!

回帖成功

经验值 +10