餐厅排风问题

发布于:2011-05-25 21:46:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在做毕业设计,四层的建筑,二三层为餐厅,二楼空调面积1700平米,新风量两万五,一定要机械排风吗,还是自然排风就行了,,请各位指教!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • m506208103
    m506208103 沙发
    一定的 ,餐厅空气不好,人员又多,靠自然是不合理的,必须排风
    2011-06-15 20:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • darkside
    darkside 板凳
    一定要做机械排风。排风量约为新风量的90%以上,但不宜大于新风量,以防止由厨房被动补风。依靠外窗外门渗透排风则有可能因餐厅气味造成环境影响。
    通常不宜使用餐厅排风作为厨房新风补风,因部分地方卫生防疫部门认为餐厅排风无法达到室外新风品质要求,易对厨房造成污染。
    2011-06-14 00:19:14