土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于箍筋计算的一个问题!

关于箍筋计算的一个问题!

发布于:2006-05-06 17:40:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
600*600的梁,主筋直径25,箍筋直径d=10,保护层35
用“(b+h)*2-0.035*8+8*d+11.9*2*d”此公式算为2.438m。
用CAD放样实为2.356m(中心线长度)。相差了近0.1米。
各位如果有兴趣用CAD来放下样,看看是不是这个数值,我觉得不应该差这么多啊。有错误吗?
  • zrzrx1973
    zrzrx1973 沙发
    软件计算的不是中心线长度,个人觉得应该计算中心线长度,哪方都不亏,如常用的圆钢180度弯钩6.25D就是计算的中心线长度。此软件默认设置的计算公式也有自相矛盾的地方,11.9D(实际为11.87)就是135度弯钩的中心线长(直段为10D,弯曲段为1.87D),此11.87D的计算是以扣减箍筋的保护层为基础的,既然这俩个弯钩都按中心线长计算了,那其余三个90度的弯曲为何不按中心线计算呢,毕竟它们都有一个弯曲内径(2.5d且不小余主筋直径)?封闭俩肢箍(抗震直段10d)按中心线长的计算公式为(a+b)*2-主筋保护层*4+26.5*d
    2006-05-10 15:51:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

土建工程造价

返回版块

21.84 万条内容 · 602 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交朋识友-技术交流的QQ群和QQ号

为了能够更好地技术交流,请大家留下好的QQ群或QQ号。请报地区,城市等再说明一下专业等基本情况。例如: 本人所在地:浙江温州 从事工作:公路工程造价 QQ号:418529796 请大家积极响应,能够共同提高技术水平,提高自我能力。祝大家工作愉快。

回帖成功

经验值 +10