关于风管下设置下喷的问题

发布于:2011-05-26 00:08:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们有的风管距墙大概30cm,按施工规范大于1.2m的风管下面必须设置下喷,质监站提出来说根据设计规范,墙边风管1m以上就应该设下喷,我了了个去,施工单位一般就只以图纸要求和施工规范为依据,哪有空看设计规范?但我还是查了一下,估计是这条

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005 年版)
7.2条 喷头与障碍物的距离

2 障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。


但风管并不靠墙呀,请问高人,又这方面的规定不?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • mujian1997
    mujian1997 沙发
    他说改你就尽改了,面子还是要给的啊,花点小钱什么问题都没有了,你一毛不拔,不找你问题才怪
    2011-06-01 15:58:01

    回复 举报
    赞同1
  • lzsyyh
    lzsyyh 板凳
    如果风管没有靠墙(实际安装也做不出来靠墙的情况),就不属于这条的情况。也没必要按照这条去加装喷头!实际情况可能就是楼上的兄弟们说的,没有给红包,没有去烧香,唉,这年头,政府衙门的香火钱是越来越多了,也不怕呛着!如果真的较真去装喷头,搞不好花的钱还没有送的红包金额多,只不过你不送的话,他还可以找你别的茬啊,累吧
    2011-05-30 10:12:30

    回复 举报
    赞同1