发布于:2011-05-25 20:13:25
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
目前有一民用建筑,三层,室外消防流量25L/s,室内消防流量10L/s,消火栓数量超过10个。
消防水源为市政自来水,为枝装管网,接管管径DN150,接点压力0.35MPa,可满足室内常高压供水要求。
根据这种情况,采取供水方案如下:室内消防采用常高压供水制,引入DN100给水管一根,于引入管起端设倒流防止器,室内消防管直接接自室外自来水管,以维持室内消防管的常高压状态。建筑旁设水泵接合器一个。
室外消防采用低压供水制,通过是市政消防力量灭火。建筑100m范围内设300方消防水池一座,以保室内外消防水量,消防水池的补水通过另外设置生活供水管提供。
这里的问题是,根据规范,自备水源不得与市政自来水管直接连接。而在本方案中,消防水池的水并未与自来水管直接连接,但是在消防的时候,有可能通过水泵接合器而与市政自来水管直接连接,进而污染水质。
各位大虾,觉得这种方案是否可行? 如果设计时 要求在火灾的时候将引入管处直接断开(比通过设置活接头的快速方式),这样又时候可行?
其实保险一点的方案也有考虑,就是在屋顶设置水箱管初期10min消防水量,室外的消防网管彻底与市政自来水管断开,消防水池通过生活供水管补水,那么此时几乎所有消防供水都依靠市政消防力量提供了。
前一种方案的好处就是可不设水箱,可直接利用市政管网的压力供水,节能性好。不需要设水箱,经济性好些。另外当市政消防力量不能及时赶到时,市政消防水量有保证一些。但不知道是否与规范有冲突。
后一种方案的好处是无违反规范的嫌疑,无污染水质的可能。但多了个水箱,对建筑结构也多少有点影响。 对于生产与消防共用管网的港区,不能够直接利用市政管网压力,所有生产用水都需要由泵提升供应,非常不节能。
请大家发表下自己的看法,越详细越好!
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报