土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 供水方案讨论——消防管与自来水管直接连接的博弈

供水方案讨论——消防管与自来水管直接连接的博弈

发布于:2011-05-25 20:13:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前有一民用建筑,三层,室外消防流量25L/s,室内消防流量10L/s,消火栓数量超过10个。
消防水源为市政自来水,为枝装管网,接管管径DN150,接点压力0.35MPa,可满足室内常高压供水要求。
根据这种情况,采取供水方案如下:室内消防采用常高压供水制,引入DN100给水管一根,于引入管起端设倒流防止器,室内消防管直接接自室外自来水管,以维持室内消防管的常高压状态。建筑旁设水泵接合器一个。
室外消防采用低压供水制,通过是市政消防力量灭火。建筑100m范围内设300方消防水池一座,以保室内外消防水量,消防水池的补水通过另外设置生活供水管提供。
这里的问题是,根据规范,自备水源不得与市政自来水管直接连接。而在本方案中,消防水池的水并未与自来水管直接连接,但是在消防的时候,有可能通过水泵接合器而与市政自来水管直接连接,进而污染水质。
各位大虾,觉得这种方案是否可行? 如果设计时 要求在火灾的时候将引入管处直接断开(比通过设置活接头的快速方式),这样又时候可行?
其实保险一点的方案也有考虑,就是在屋顶设置水箱管初期10min消防水量,室外的消防网管彻底与市政自来水管断开,消防水池通过生活供水管补水,那么此时几乎所有消防供水都依靠市政消防力量提供了。
前一种方案的好处就是可不设水箱,可直接利用市政管网的压力供水,节能性好。不需要设水箱,经济性好些。另外当市政消防力量不能及时赶到时,市政消防水量有保证一些。但不知道是否与规范有冲突。
后一种方案的好处是无违反规范的嫌疑,无污染水质的可能。但多了个水箱,对建筑结构也多少有点影响。 对于生产与消防共用管网的港区,不能够直接利用市政管网压力,所有生产用水都需要由泵提升供应,非常不节能。
请大家发表下自己的看法,越详细越好!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    都能用消防水池+水泵接合器,一路供水的方案做的话,只要不超过其保护半径的话,都不要做消防泵房了,你指的这种做法,估计也就是特例。至于与市政给水管接这个话题倒是值得讨论,按照建给上,自备水源的供水系统是不得与市政给水管网驳接的,即使用防务隔断阀,总归有污染的,但是苏州地区的消防大队,即使你设这了泵房水池,室外必须还得连接市政管网,我们这边就这么操作,考虑消防的安全性多
    2012-07-18 08:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • mingren_76
    mingren_76 板凳
    2012-07-12 11:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于郑州消防的有些不清楚问题,想请问郑州的朋友

由于我现在有个郑州的工程,不熟悉那边具体对消防有哪些具体特殊的要求,想咨询下,有没有在郑州设计院上班的朋友。工程情况如下:本工程地块大概有40万平,一共有20栋26层的,底层带商业网点的住宅。一二层都是商业网点,但建筑面积不超过300平。依据规范是属于住宅建筑。我想请教下:1. 一二层商业是否需要上喷淋?还有住宅上部的公共部分是否需要上喷淋?(因为成都这边是都要上的,所以不清楚郑州那边的具体要求)

回帖成功

经验值 +10