土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ R410多联机分支管之间铜管长度有最短的限制么~

R410多联机分支管之间铜管长度有最短的限制么~

发布于:2006-05-06 14:41:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
因为我的系统里面,机器比较密集,,所以上下级分支管可能只有20-30cm长度,,不知道 这样会不会有什么不利的影响呀:)

希望有经验人士热心解答呀:)

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • luojiafeng_tyut
    我做过三菱的多联机,是一家四星级标准的酒店,安装的时候两分之管最小间距是600mm
    2007-11-23 20:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • steven300
    steven300 板凳
    分支器设计要求
    1、分支器应水平或垂直设计
    2、分支器的粗管为主管
    3、分支器前后都应有500mm的直管段
    选自《大金VRVII设计手册》
    2007-01-11 15:12:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调风系统局部阻力损失怎么估算啊?

请教各位,空调风系统局部阻力损失怎么估算啊?

回帖成功

经验值 +10