土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 材料堆放和仓贮的安全要求

材料堆放和仓贮的安全要求

发布于:2011-05-25 19:56:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(1)各种易燃性材料应设材料场,对各种易燃性材料(如汽油、酒精、电石、氧气、酸液、松香水、各种油漆等)应设专用并由有保管经验和了解该物品性质的人员负责管理,对有危险性或相互抵触的物品应分别存放。堆放场所禁止烟火和住宿。各种堆料场应保持的距离参考表如下:
正在施工的建筑物与办公室及工人宿舍的最小间距不小于20米;
正在施工的建筑物与非易燃性材料场地的最小间距不小于15米;
正在施工的建筑物与易燃材料贮存库场地的最小间距不小于20米;
正在施工的建筑物与锅炉、厨房、用火作业区的最小间距不小于25米;
正在施工的建筑物与木材成品、半成品模板场的最小间距不小于20米;
正在施工的建筑物与草帘、芦席、刨花废料堆的最小间距不小于30米;
工地办公室及工地宿舍与工地办公室及工人宿舍的最小间距不小于5米;
工地办公室及工地宿舍与非易燃性材料场地的最小间距不小于6米;
工地办公室及工地宿舍与易燃材料贮存库场地的最小间距不小于20米;
工地办公室及工地宿舍与锅炉、厨房、用火作业区的最小间距不小于15米;
工地办公室及工地宿舍与木材成品、半成品模板场的最小间距不小于15米;
工地办公室及工地宿舍与草帘、芦席、刨花废料堆的最小间距不小于30米;
非易燃性材料场地与非易燃性材料场地的最小间距不小于6米;
非易燃性材料场地与易燃材料贮存库场地的最小间距不小于15米;
非易燃性材料场地与锅炉、厨房、用火作业区的最小间距不小于15米;
非易燃性材料场地与木材成品、半成品模板场的最小间距不小于10米;
非易燃性材料场地与草帘、芦席、刨花废料堆的最小间距不小于20米;
易燃性材料场地与易燃性材料场地的最小间距不小于20米;
易燃性材料场地与锅炉、厨房、用火作业区的最小间距不小于25米;
易燃性材料场地与木材成品、半成品模板场的最小间距不小于20米;
易燃性材料场地与草帘、芦席、刨花废料堆的最小间距不小于30米;
锅炉、厨房、用火作业区与木材成品、半成品模板场的最小间距不小于25米;
锅炉、厨房、用火作业区与草帘、芦席、刨花废料堆的最小间距不小于30米
木材成品、半成品模板场与草帘、芦席、刨花废料堆的最小间距不小于30米;
(2)杉条、木料、木制品应分别码垛平整,垛间应保持2 m间距。杉垛两侧应有木桩固定。木料垛每高40cm应垫横木一层,堆码高度不应超过)1.5m。
(3)混凝土构件堆放参阅第十一章“预制钢筋混凝土构件安装工程”有关条文。
(4)袋装水泥仓库应按出厂日期先后按次序堆放整齐顺直,放置在钢、木平台上,台底必须通风防潮,其高度一般不超过10袋,四周不得紧靠墙壁(距离墙壁不少于80cm)。使用时应按时间先后顺序自上而下逐层取用。
(5)钢筋或钢制品堆放应在有遮盖的场所,钢筋不得伸进道路之内。
(6)堆放砂、石、泥土、煤渣等颗粒材料,禁止紧贴建筑物的墙壁。
(7)堆放白灰场地不得靠近木电杆及易燃品,也不得用木质易燃品做周围挡板。