土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆机1#、2#机排温相差过大的问题

螺杆机1#、2#机排温相差过大的问题

发布于:2006-05-06 10:41:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这里有一台麦克维尔双机头螺杆机,最近发现运行时2#机排温比1#机低6-8度,过热度也是一样,有时还会出现过热度低报警。用手感觉是1#、2#排温有较大的温差。估计不会是温度传感器的问题。请各位大侠帮忙分析指教!谢谢!
  • dandan521
    dandan521 沙发
    产生低排气过热度,那么就因该是膨胀阀没控制好.导致回气过热度低.同时因该关注冷却水温度和流量.冷却水流量过大导致过冷.过冷就会使回气过热度低,排气过热度也会低.如过两个机头是两个制冷系统.那么可能冷媒加注过多.
    2006-05-24 18:17:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 768 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下约克的工程师

请教一下约克的工程师,上次帮朋友调试一台约克的满液式冷水机,回油电磁阀老是在压缩机没开之前就断电是怎么回事?谢谢!!!!

回帖成功

经验值 +10