土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器的问题

交流接触器的问题

发布于:2006-05-06 10:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器样本的技术参数中的使用类别AC3 AC4 AC15是什么意思啊???

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chenmodenanren
    DC-11 控制直流电磁铁负载
    DC-12 控制电阻负载和发光二级管隔离的固态负载
    DC-14 控制电路中有经济电阻的直流电磁铁负载
    AC-11 控制交流电磁铁负载
    AC-12 控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载
    AC-13 控制变压器隔离的固态负载
    AC-14 控制容量(闭合状态下)不大于72VA电磁铁负载
    AC-15 控制容量(闭合状态下)大于72VA电磁铁负载
    2006-05-07 10:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • tengyule
    tengyule 板凳
    恩 呵呵 谢谢6楼的兄弟了
    2006-05-06 20:56:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆的规格选用。

1。工厂楼顶(约15米)、宿舍楼顶(约20米)的探照灯,安装在围墙上,单相220V带地线。此时还需要进行防雷处理吗?换而言之需要与避雷带作项链的动作吗?2。1600A的总配开关,我个人选取YJV-3*240+2*185的电缆5根,但考虑经济些许,则想少掉2根线芯的N线与PE线,等于有3根电缆为5芯,2跟电缆为3芯,5根电缆同并在总配开关上线?请问各位师傅,此等做法会存在安全隐患吗?或者您有好的建议也不防讲出来,先谢了! TKS!!! :)