请教:这三个小型综合楼是否需要做消防最近做三个楼,请教大家是否需要做消防第一个:两层的综合楼,一层建筑面积3267m2,主要功能为:超市,餐厅,和厨房;二层建筑面积1971m2,主要功能: 办公室和客房。第二个:也是两层的综合楼,一层建筑面积783m2,主要功能为:超市,餐厅,和厨房;二层405m2,主要功能: 办公室和客房。第三个:三层的宿舍,每层建筑面积:907m2;一层为餐厅和厨房,二层和三层为宿舍。请问这三个楼那个需要做消防
回帖成功
经验值 +10
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
hnzhh
沙发
我也有同样的问题,不过更复杂,请教高人指点:项目为某物流基地,共6个物流仓库,最大的建筑面积12000平方,檐口高10米,坡屋顶,屋脊最高处(不考虑气楼)14.5m。按照喷规应采用雨淋系统,或者采用早期抑制快速反应喷头。因雨淋系统是开式系统,本人趋向于选用早期抑制快速反应喷头,有几个问题想请教大家:1、报警阀组控制的喷头数多少为宜?2、报警阀组是不是和普通闭式系统一样?3、根据国标图集04S206《自动喷水灭火与水喷雾灭火设施安装》中喷头特性,最小接管管径为DN50,那么末端试水装置是不是还用DN25?4、管径如何确定?5、稳压泵和气压罐如何选择?6、屋面有采光板,太阳会照射到喷头,喷头动作温度取多少?是否要遮挡喷头以防误报误喷?7、该系统造价如何?选用大空间灭火装置是否可行?是否能节省投资?
2007-01-31 22:11:31
赞同0
-
zgcumt
板凳
屋顶不设水箱的话,可以在地面设置水池代替。做这种工程一定要与消防部门协商好
2007-01-30 10:14:30
赞同0