土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:这三个小型综合楼是否需要做消防

请教:这三个小型综合楼是否需要做消防

发布于:2006-05-05 20:05:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做三个楼,请教大家是否需要做消防
第一个:
两层的综合楼,一层建筑面积3267m2,主要功能为:超市,餐厅,和厨房;二层建筑面积1971m2,主要功能: 办公室和客房。
第二个:
也是两层的综合楼,一层建筑面积783m2,主要功能为:超市,餐厅,和厨房;二层405m2,主要功能: 办公室和客房。
第三个:
三层的宿舍,每层建筑面积:907m2;一层为餐厅和厨房,二层和三层为宿舍。
请问这三个楼那个需要做消防

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 2youbenrong
    2youbenrong 沙发
    回答如下
    第一个:第一层面积超过3000平方米,要设自喷系统和消火栓系统,第二层设消火栓系统。
    第二和第三个建筑不用设灭火系统。
    2006-05-06 09:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • wf-2008
    wf-2008 板凳
    如果这三个楼没有超市和餐厅就好办,关键有超市和餐厅,不知道是不是和一般的楼一样考虑?
    2006-05-05 20:06:05

    回复 举报
    赞同0