土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 此办公楼采用异程式水系统是否合理
办公楼高20层,办公室呈环形,单层面积1800平米,风冷热泵机组、水系统设计采用一次泵变流量双管制异程式水系统,大家看看是否合理。是否需要改成同程式?

全部回答(4 )

  • jemmy_ch
    不用强求同程,对于水力平衡贡献份额不大。
    变流量系统的泵变频控制是关键,最不利的控制点来决定泵的转速,从而保证系统基本运行。
    末端的动态平衡是一定要有。
    2011-05-25 22:30:25 来自 PC 评论 举报
  • kk82521169
    只要达到系统水力平衡
    什么程都不紧
    2011-05-25 21:56:25 来自 PC 评论 举报