在三段式过流保护中,三种保护均可独立退投方向闭锁,方向元件取90°接线方式并按相启动,灵敏角为Φ1m=45°。以A相保护为例,方向表示如下图所示,Ia在-35°到125°(相对Ubc方向)范围方向元件动作。说明下:这个图是微机综保里面说明书的图我这里想问:1、方向元件取90°具体是指哪个量 2、接线方式并按相启动是什么意思 3、灵敏角是指什么,为什么要取45° 4、为什么是在-35°到125°范围动作,不是在别的范围
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
shadin
沙发
都不晓得上面是怎么搞的,就知道每天给我们安排下活来干,郁闷。
2011-06-15 23:12:15
赞同0
-
daizwdhx
板凳
高压证必须的,不然供电局抓住会罚单位款的!
2011-06-13 18:59:13
赞同0
加载更多回复 举报