在三段式过流保护中,三种保护均可独立退投方向闭锁,方向元件取90°接线方式并按相启动,灵敏角为Φ1m=45°。以A相保护为例,方向表示如下图所示,Ia在-35°到125°(相对Ubc方向)范围方向元件动作。
说明下:这个图是微机综保里面说明书的图

我这里想问:1、方向元件取90°具体是指哪个量
2、接线方式并按相启动是什么意思
3、灵敏角是指什么,为什么要取45°
4、为什么是在-35°到125°范围动作,不是在别的范围

请高人一一解答,谢谢哦

1.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zrwhao
    zrwhao 沙发
    1、加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为90度。如图中的Ia与Ubc之间90°
    2、90°接线方式并按相启动,比如Ia与Ubc满足动作条件的时候,就判定A相故障,A相动作,这就是按相启动
    3、灵敏角是取动作范围的中间角度,-35°到125°范围的中间刚好是45°
    4、-35°到125°范围,可以从图中看出,就是Ia与Ubc的夹角,动作范围刚好是-35°到125°