1、加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为90度。如图中的Ia与Ubc之间90°
2011-05-29 20:59:29
赞同0
-
datian611
板凳
不懂呀 还得 学习
2011-05-26 15:28:26
赞同0
加载更多2、90°接线方式并按相启动,比如Ia与Ubc满足动作条件的时候,就判定A相故障,A相动作,这就是按相启动
3、灵敏角是取动作范围的中间角度,-35°到125°范围的中间刚好是45°
4、-35°到125°范围,可以从图中看出,就是Ia与Ubc的夹角,动作范围刚好是-35°到125°
楼主一定刚接触继保啊