土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【分析】西宁市中央空调夏天是否需要制冷

【分析】西宁市中央空调夏天是否需要制冷

发布于:2011-05-24 22:22:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一位于西宁市工程,四周、顶棚维护结构均为玻璃幕墙,45mx40mx12m(h)。里面种植一些植被、假山、喷泉,人员也可以在里面活动,休闲。甲方要求冬季采暖室温18度。不能确定夏季是否要制冷。西宁夏季空调室外计算干球温度26.4度,本工程夏季是否考虑排风即可?本工程维护结构的特殊性,不知仅设通风能满足舒适性要求吗?另冬季采暖还需要设新风系统,为防止室内空气污浊,霉味,按1次/h设新风合理不?望高手帮忙,不胜感激!
查得当地室外相对湿度:冬季空调77%,夏季通风38%,难道冬季不用加湿反而夏季加湿?盼高手答疑解惑!

[ 本帖最后由 jx_liuli 于 2011-5-24 22:47 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • liujun1124
    liujun1124 沙发
    急呼楼主,最后您是采用了哪种方法,效果呢,盼解!!!!!!!
    2013-03-26 23:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • suma07
    suma07 板凳
    据你所说这应该是个四季温室,冬季采暖是要保证植被生长温度,首先你要确定都种植那些植物,查查植物生长温度,西宁地处寒冷地区所以冬季采暖,夏季可有2种方法:1经常有人员停留的话建议采用蒸发冷却,室温控制在30度左右。2如果只是隔离的景观温室,采用机械通风即可,如果温室进深比较大可采用射流风机导流。
    2011-05-30 15:10:30

    回复 举报